центральное кондиционирование ,Вентиляция ,канализация ,системы кондиционирования воздуха ,AERMEC ,кондиционирование ,климатические системы ,монтаж кондиционеров ,Санкт-Петербург ,сплит-системы ,водоснабжение ,инженерные системы зданий ,автономное отопление ,DAIKIN ,Климат-Контроль   На главную страницу  Карта сайта  Написать письмо  Версия для печати  Обратная связь
Санкт Петербург, ул. Таврическая 17, 4 этаж
Тел: (812) 703-35-26, 703-45-05 мк.
E-mail: raisa@climate-control.ru

Великий Новгород, ул. Германа,(представительство)
Тел.:(8162)

Тепловые системы

Задай свой вопрос
Имя: чернышев владимир евгеньевич E-mail: chernishev6262@yandex.ru 06.04.2007
Вопрос: Здравствуйте.Скажите пожайлуста,какой материал используется для устройства обвязки тепловых завес(имеется ввиду трубы).Существуют какие либо требования и рекомендации?Зарание благодарю.
Ответ: Рекомендации простые - применять трубы, которые выдержат температурный режим, некоторые видя пластиковых труб…

Имя: Ефиманова Т.А. E-mail: gids@mail.ru 23.10.2006
Вопрос: Расчёт давления в системе отопления для здания 3 этажа.(какое давление должно быть на выходе из котельной?)
Ответ: ни как не меньше 1 кг. т.к высота порядка 9 метров или выше. А вот расход теплоносителя , будет определяться располагаемым…